钢结构防腐涂料施工方案求一份

朱建 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2017-04-15 14:38

      你好,钢结构防腐涂料施工方案:
      一般规定
        钢结构防腐喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。
        当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,验收合格,防腐涂料方可施工。
        施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。
        钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防腐涂料或其他防腐材料填补堵平后方可施工。施工防腐涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防腐保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。
        施工过程中和涂层干燥固化前,温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
        

      质量要求
        用于保护钢结构的防腐涂料必须有国家检测机构的性能检测报告,必须有相关部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。
        钢结构防腐涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。防腐涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。
        
      双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。底涂层施工应满足下列要求:
      一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。
      二、底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过 2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
      三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。
      四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。五、当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。
        

      面涂层施工应满足下列要求:
      一、当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。
      二、面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/㎡.三、面层应颜色均匀,接槎平整。
        喷涂施工应分遍完成,每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
        施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
        当防腐涂层出现下列情况之一时,应重喷:
      一、涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。
      二、钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时。
      三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时。
      四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    • 柠檬_6149 2017-04-11 08:17

      钢结构防腐涂料施工方案如下:
      A、金属屋面搭接处:金属屋面搭接处先涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。

      B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层贝斯基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。

      C、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。

      D、金属屋面天沟:天沟搭接缝, 落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用雅德丽浆料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干. 至少12小时后, 最后再涂一层雅德丽浆料.

      E、在做好防水处理的区域涂二层托普表层涂料,托普表层涂料的总涂覆率为35平方米/20升(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。

      F、贝斯基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升,缝织聚酯布的利用率为90%。

      0 评论

    • 刚好遇见你_8481 2017-04-10 21:32

      ⑴可采用无气高压喷涂方法,也可采用手工刷涂或空气喷涂的施工方法;
      ⑵为保证焊接、边角、棱角等处的漆膜厚度,在进行大面积涂装之前,应先用漆刷预涂一道。     
      ⑶在进行涂装时,操作人员应随时以湿膜测厚仪测定湿膜厚度,以控制漆膜厚度。   
      ⑷涂装时应采用先上下后左右或先左右后上下的纵横涂装方法,使漆膜光滑平整、厚度均匀。 
      ⑸在施工前请参阅说明书中的施工参数以便掌握施工要领。   
      ⑹在成本高一些的情况下,可采用ZH聚酯改性面漆或聚氨酯面漆代替氯化橡胶面漆,防腐效果更佳。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 2小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前