    • 7bd7ff 2017-04-14 15:02

      1、验收项目:外墙及散水坡
      验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
      检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
      验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
      参照标准:《建筑法》第60条
      2、验收项目:楼(电)梯通道
      (1)验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
      参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
      (2)验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
      参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
      (3)验收内容:公共走道净高
      检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
      验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
      参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
      (4)验收内容:通道净高
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      验收标准:通道的净高度不小于2.0m
      参照标准:GB50368-2005-5.4.2
      3、验收项目:地下室
      (1)验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
      检查方法:观察检查
      验收标准:无渗漏、无裂缝
      参照标准:GB50208-2002-4.1.9
      (2)验收项目:地下室
      验收内容:地面裂缝、起砂
      检查方法:观察检查
      验收标准:不得出现裂缝和起砂

      0 评论

    • 无聊老爷爷 2017-04-10 21:57

      住宅分户验收:
      电梯侯梯厅深度,电梯门净宽 检查方法:钢尺或激光测距仪检查 验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm。
      高层首层疏散外门及通道的宽度 检查方法:钢尺或激光测距仪检查 验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m。
      公共走道净高 检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查 验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m 。
      希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 一点留恋 2017-04-10 21:50

      住宅分户验收内容:
      1 窗扇的开启形式应方便使用,安全和易于维修、清洗;
      2 当采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施;
      3 开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m;
      5 防火墙上必须开设窗洞时,应按防火规范设置;
      6 天窗应采用防破碎伤人的透光材料;
      8 天窗应便于开启、关闭、固定、防渗水,并方便清洗。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。