    • 无聊老爷爷 2017-03-30 15:27

      双电源开关型号分为CB级和PC级两种,浪涌按级数分为1P,2P,3P,4P ,又有放电电流来分6KA-120KA,一般家用话1P,2P的比较多的,希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 7bd7ff 2017-03-28 22:49

      第一,双电源的自动转换开关使用场所不同,所以双电源也分类,比如普通型或者消防型。针对普通型双电源,中间零位可以断开非消防电源,起到消防安全的作用。
      但由于双电源自动转换开关一般用于电路末端,一旦发生火灾,则会直接断开上端供电电源,消防复位也就失去了实际的意义。中间零位的作用并非用于负载检修时隔离电源,为了保障维修人员及设备的安全,必须选用隔离开关作为隔离电源。
      总结就是,带有中间零位的双电源因其机构的相对复杂性,在转换速度及稳定性能上相对二段式双待农业差。在一些工业发达国家(如美国和日本),在双电源紧急供电系统中首选无中间零位的双电源,增加电源的可靠性。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-03-28 18:52

      建议你根据以下两点来选择:
      1、双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。   
      2、双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。
      希望能够帮助到你。

      0 评论