漏电开关dz47和de47有什么区别?

周明 | 被浏览 6年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-03-28 16:35

        DZ表示塑料外壳式断路器
        47表示设计代号
        LE功能代号,指电子式剩余电流动作断路器
        32壳架等级额定电流,分两种,32A 63
        C为照明保护用,
        16为漏电开关的额定电流。
        该漏电保护器主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,额定电流至63A的配电网络中,作为人身触电或设备漏电保护之用;也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;同时还可以用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,亦可以用来作为线路的不频繁转换之用。
      而DZ47LE,则有32型和63型的,最大电流能达到63A,而且有1P-4P,模具数均不同,DZ47LE里面有产品可以全部代替DZ30LE。

      0 评论

    • -丶- 2017-03-28 06:25

      实际上
      1.DZ47-60小型断路器(c型)适用于照明配电系统或电机的配电系统(D型),主要用于交流50HZ/60HZ,单级230V,二、三、四及400V,电流至60A的线电路中起过载、短路保护,同时也可在正常情况下不频繁的通断电器装置和照明线路。
      2.DZ47LE-32剩余电流动作断路器适用于交流50HZ/60HZ,额定电压400V,额定电流至32A的电路中,做剩余电流保护之用。当人触电或电路泄漏电流超过规定之时,剩余电流动作断路器能在极短时间内切断电源,保护人身安全好防止设备因泄漏电流造成事故。
      3.DZ47LE-63剩余电流动作断路器适用于交流50HZ/60HZ,额定电压400V,额定电流至60A的电路中,功用与DZ47LE-32一样。

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-03-27 02:02

      DZ47是国标的微型断路器,具有过载和短路保护功能;DE47是在DZ47基础上加入有剩余电流动作脱扣器,就是我们常说的漏电保护功能,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全,其余功能两者均相同。