请叫我雷锋 2017-03-21 15:25
1、具备经过当地消防部门审核批准的设计图纸、与设备相关的技术文件及调试必需的其它文件。调试单位应编制调试方案,并按有关规定进行审核和批准。调试的负责人应由专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按编制的调试方案开展工作。
2、检查核对已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等是否符合设计要求。
3、对系统的线路按设计和规范的要求进行检查,用500V兆欧表测量每个回路导线之间、导线对地之间的绝缘电阻,要求火灾报警信号回路、联动控制回路的绝缘电阻值不应小于20MΩ。对于存在的错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等问题应采取相应的措施进行处理。
4、接地装置已施工完毕,接地电阻符合设计要求。系统的接地线应与电气保护接地干线相连接。
在进行整个完整的火灾自动报警系统通电调试前,应先分别对系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、火灾警报装置等设备逐个进行单机通电检查测试,全部正常后方可进行整个系统的调试。