消防火灾自动报警系统如何安装?

万齐 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • deng6671 2017-03-25 17:26

      首先你要选择一款合适的消防火灾,自动报警系统根据家庭的需要选择合适的地方进行安装。找好安装的位置之后,需要查看消防安全火灾系统上需要用几颗螺丝进行固定。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-03-21 15:25

      1、具备经过当地消防部门审核批准的设计图纸、与设备相关的技术文件及调试必需的其它文件。调试单位应编制调试方案,并按有关规定进行审核和批准。调试的负责人应由专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按编制的调试方案开展工作。
      2、检查核对已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等是否符合设计要求。
      3、对系统的线路按设计和规范的要求进行检查,用500V兆欧表测量每个回路导线之间、导线对地之间的绝缘电阻,要求火灾报警信号回路、联动控制回路的绝缘电阻值不应小于20MΩ。对于存在的错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等问题应采取相应的措施进行处理。
      4、接地装置已施工完毕,接地电阻符合设计要求。系统的接地线应与电气保护接地干线相连接。
      在进行整个完整的火灾自动报警系统通电调试前,应先分别对系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、火灾警报装置等设备逐个进行单机通电检查测试,全部正常后方可进行整个系统的调试。

      0 评论

    • -丶- 2017-03-20 19:29

      消防火灾自动报警系统安装方法;
      1、报警装置:如烟感,温感等;
      2、警报装置:如警铃、广播等;
      3、主机控制器(包括报警主机、广播主机、电话主机等)
      4、其他附属及联控设备:如联动模块、输入模块、短路隔离器等。当发生火灾时,报警装置首先探测到火灾信号,并迅速将信号传递给报警主机,主机确认火灾信号后(通常,“一点动作为报警,两点动作为确认”),通过相关联动模块,启动相关层的警报装置及联动设备(如排烟机、排烟阀等)。

      0 评论