3条回答
7bd7ff 2017-03-16 13:46
1、电线没有套绝缘管 在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。 存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。 规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
2、强弱电放置一起 典型的偷工减料。把强电 如照明电线 和弱电如电话线、网络线 放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。 存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。 规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
3、长度不够无连接配件 因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置连接配件,在与接线盒交接处露出一节。 存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。 规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
4、重复布线 大量重复布线,多用材料,浪费业主的财力物力。 存在隐患:一旦线路出现问题,在有如“天罗地网”的布局中很难检测。 规范操作:周密安排,在不超过管的容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内。但必须把强弱电分离。
5、线管被后续工程损坏 典型的野蛮施工。管线铺好后又在地上开槽,结果打穿已铺好的管线。 存在隐患:入住后可能才会发现家中某个房间没有电,只能把家中所有的线一根根检测,重新穿线。 规范操作:在铺好管线的地方不能再次施工。 如果已损坏,在换线时严禁中途接线。电路负荷较大时,穿线管内电线的接头处容易打火花而发生火灾。
xhp613 2017-03-16 13:34
1、电管走底(横槽不能走墙);开竖槽往上;到合适的高度(高度按设计方案施工);厨房、卫生间开槽需做防水;强弱电线槽平行距离必须分开30公分以上(国标是50公分)如果你房子大有条件就按50公分间距装;尽量做到零交叉,实在需要交叉的要少交叉,并用锡箔纸包裹做到屏蔽作用。 2、电路与暖气、煤气管路平行间距不小于300mm,交叉间距不小于100mm。;穿线前应先埋电管,管道在转角、中间及管道终端的100mm处应设金属管卡,管卡应用膨胀管牢固安装;电管禁止采用三通走线;暗盒,拉线盒与PVC管必须用锣接固定;所有开关、插座暗盒应按照图纸要求在一个水平面上,上下沿与地面平行;导线必须待线管铺设好后穿入;所有电线都应穿管,导线占管径。