3条回答
-丶- 2017-03-12 16:36
民用建筑空气调节室内计算参数应按以下规定采用:
民用建筑长期逗留区域空气调节室内计算参数,应符合表3.0.3的规定:
参数热舒适度等级温度(℃)相对湿度(%)风速(m/s)
冬季Ⅰ级22~24 30~60≤0.2
Ⅱ级18~21≤60≤0.2
夏季Ⅰ级24~26 40~70≤0.25
Ⅱ级27~28
表3.0.3长期逗留区域空气调节室内计算参数
2民用建筑短期逗留区域空气调节室内计算参数,可在长期逗留区域参数基础上适当放低要求。夏季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上提高2℃,冬季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上降低2℃。
民用建筑空气调节室内计算参数。
考虑到民用建筑中存在人员长期逗留区域和短期逗留区域,因此分别给出相应的室内计算参数。
考虑不同功能房间对室内热舒适的要求不同,分级给出室内计算参数。热舒适度等级由业主在确定建筑方案时选择。
将热舒适划分为两个等级(Ⅰ级和Ⅱ级),其中Ⅰ级热舒适水平较高,Ⅱ级较低;等级划分的依据为PMV指标,Ⅰ级对应的PMV范围为-0.5≤PMV≤ 0.5,Ⅱ级对应的PMV为-1≤PMV。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.