    • Hzl_8542 2017-03-12 15:50

      一、彩钢板钢结构厂房屋脊部位漏水
      1、主要原因:屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;活动板房屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。
      2、解决办法:屋脊盖板做宽些,另外坡度找大点;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型板匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。
      二、彩钢板钢结构厂房屋面檐口部位漏水
      1、主要原因:屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。
      2、解决办法:屋面外板安装时应同时放置泡沫堵头,且将屋面外板下扳30度;檐口处应按现设计情况增设收边。
      三、彩钢板钢结构厂房天沟部位漏水
      1、主要原因:内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。
      2、解决办:适当加大天沟深度,让天沟雨水不超过搭接缝;内天沟接头焊接后做防水试验,若发现漏水,需进行二次焊接;天沟和雨水管设计管径大小应通过计算屋面排水量确定;安装天沟端部封头板;屋面板须按设计长度施工。
      四、彩钢板钢结构厂房屋面开孔部位漏水
      1、主要原因:风机开孔未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;风机开孔四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;开孔四周包边搭接未进行防水处理;开孔内部四周未加结构件,形成低凹积水;
      2、解决办法:须按设计图纸施工并严格施工工序,敷设胶泥、硅胶;风机四周预留范围必须满足排水要求;墙面、屋面开孔后必须随后进行防水处理;后增围护开孔尽量要增设檩条或角钢结构,减小围护变形;防水安装必须严密、平整,使水流顺畅。
      五、彩钢板钢结构厂房屋面气楼部位漏水:
      1、主要原因:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。
      2、解决办法:收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头并用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上扳;要求气楼施工方在气楼结构完成后必须将开孔部位进行防水处理;对气楼安装质量和防水性进行查验。
      六、彩钢板钢结构厂房采光板部位漏水:
      采光板部位防水是维护系统防水的重要部位,采光板安装中的胶泥铺设、防水螺钉是屋面漏水的主要隐患;采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。

      0 评论

    • -丶- 2017-03-12 15:23

      彩钢板漏水,如果你有技术,能找到渗漏点的话,在室外你用彩钢瓦专用耐候胶,如果是室内你也可以用玻璃胶。室外彩钢瓦屋面渗漏切记不能用SBS做防水层,对彩钢瓦屋面损害较大。而且SBS防水卷材的温差适应范围没有彩钢瓦的温差大。如果你比较有钱的话,你可以在彩钢瓦屋面做一层TPO防水。不过那个价格不是一般的高,现在市场价最低也得180元/平米。价格来源网络仅供参考。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-03-12 15:03

      一种情况:由于屋面彩钢瓦的型号沟浅,下大雨的时候,雨水排出不畅反漫上屋脊致使屋面漏水,具体漏水现象为:屋面屋脊处漏水严重。解决方案:除了更换彩钢瓦型号外,只能在屋脊处用胶封堵。使用泛水板效果不显著。
      第二种情况:在屋面彩钢瓦安装的过程中,被各种外界原因小孔贯穿,致使漏水。具体漏水现象为:屋面出现滴水现象。解决方案:查找漏水孔使用黑胶点堵。
      第三种情况:也是最常见的一种情况。屋面有烟囱等需突出屋面的设施,泛水处理不当,致使烟囱屋面开洞处漏水。具体漏水现象为:开洞处能看见明显滴水。
      解决方案:重新制作泛水板安装方案施工。诸如做斜面;开口周边利用铁的延展性用厚材料敲打成型,让开口凸出来,开口周围做通畅凹槽导流.还可以用密封胶做防水处理,因为密封胶是软性连接另外清理原有防水层;使用油毡改性沥青加热防水处理;如果是靠墙面接缝处渗漏,可以做插入式防水,即先在接缝处墙体挖10mm以内凹陷,将防水材料连接到墙体上以及彩钢瓦,注意应该是整块的,然后将凹陷墙体用水泥修补平整即可,这样防水万无一失。