3条回答
忆苦思幻 2017-03-09 16:38
首先要看你的高层建筑是否需要分区设计,一般由于承压问题,超过100米的楼层都会分区,否则需要用高承压的钢材和高承压的主机水室(如1.6MPa的)。分区以后板换二次侧则为接力泵系统;而在一次侧这边,如果是一个二次泵变流量系统设计,其一次泵主要克服主机蒸发器压降,常规温差的主机一般在15m~18m扬程左右(根据主机蒸发器压降选择);二次泵扬程主要根据系统最不利末端的压降选择,具体的需要进行水力计算,一般估计的话系统管道阻力100Pa一米是没问题的(流速2m/s左右)。注意最好放一些余量,不止是为了气蚀余量,主要是防止系统多年运行后水泵磨损造成的损失。二次泵的实际运行根据末端最不利环路的压差控制,这个自控的会去处理。
一次侧和二次侧之间记得要加旁通管,常规二次泵变流量系统设计中管路上没有阀门,以保证一次侧流量恒定。
大致需要注意的就是这些,但是其他还有很多内容,如加减机逻辑等,建议继续去了解一下。
-丶- 2017-03-09 16:37
为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。
另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电,高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。
一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线,低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。