-丶- 2017-03-07 18:51
空气开关外壳上面有型号,额定电流就在型号的后面。 比如DZ47LE-63C16 表示如下。 DZ表示塑料外壳式断路器 47表示设计代号 LE功能代号,指电子式剩余电流动作断路器 63壳架等级额定电流,分两种,32A 63 C为照明保护用, 16为漏电开关的额定电流。 如果是空气开关就没有LE,其它都一样。
0 评论
Hzl_8542 2017-03-06 23:43
DZ为自动开关的意思,47是这种开关的设计序号,63是指这种外观大小的开关可以做成的最大的额定电流值,3P是指这个开关由3片规格相同的单个开关合并组成,并且这3片开关都是一起动作的,C20是指这个开关的额定电流为20A,并且是用于配电电路保护的。如果是D20,那么是指这个开关的额定电流为20A,并且是用于电动机电路保护的。
wuseer 2017-03-06 20:27
C20不就是额定电流么,除以1.2~1.4就是可以很安全的带动负荷电流;计算电流就看你带多少的负荷(功率)撒,单相就除220,三相就除380,完了在乘个1.2~1.4,就是需要的空开额定电流了;C系列好像是家用的吧.空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的 但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的 短路分断电流一般c型6000安d系列4000安.