机房地板承重标准谁知道?

舒瑶 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-03-06 21:05

      这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD这4个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg.一般非标产品就不好说了。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-03-06 13:13

      1000-1500kg每平方,因为小型机与ups电池特重。2008版机房规范只描述了大致情况。如果是新楼,承重越大越好。另外,机房在二楼以上,电池可考虑放到一楼。按标准普通楼板150KG/平方米,办公楼的最重500KG/平方米。

      0 评论

    • 7bd7ff 2017-03-05 22:38

      你好,根据我的了解,中国住房单位面积承受能力300斤以上,专门作为机房建设的承重能力更大。有些架空地板并不作为分散承重面积使用,而是为了方便布线、方便接地的目的。