墙面抹灰挂钢丝网规范有哪些?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
牛逼123 2017-03-06 15:56
主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。 主控项目 墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝 检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。 墙面是否有渗漏 检验方法:雨后观察检查。
0 评论
wuseer 2017-03-04 14:35
规范是建筑装饰装修工程质量验收规范,GB50210—2001 4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 说明: 4.2.4 抹灰厚度过大时,容易产生起鼓、脱落等质量问题;不同材料基体交接处,由于吸水和收缩性不一致,接缝处表面的抹灰层容易开裂,上述情况均应采取加强措施,以切实保证抹灰工程的质量。
请叫我雷锋 2017-03-03 23:06
焊点牢固、结构合理、网孔均匀。 固定管材:在绝热层表面铺设钢丝网片用尼龙扎带来固定管材,特点是施工速度比较快,定位准确,管材安装整体效果好。 增强地面的局部承重能力:在加工车间、车库等地面荷载较大的房间,地暖用钢丝网片可以提高地面构造层的整体强度,避免地面开裂、塌陷等。 加快散热速度:因为铁的导热性比较强这样地面散热很均匀 防止地面龟裂:钢丝网必须放在管材上面混凝土中间比较好(地面龟裂瓷砖破裂的原因一 是不用钢丝网,二是地面混凝土浇筑太薄,混凝土浇筑要在4-5cm以上)。