跃层现浇楼梯怎么施工?

李顺 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 7bd7ff 2017-03-04 14:33

      1、测量确定层高后墙体开槽。高度8公分,深度6公分。要求槽体整齐不能有毛刺。
      2、安装模板。支撑要多,不能凹凸。10平方以上中间要提高1%的高度。
      3、槽体打眼。每间隔12公分打14的电锤眼8公分,打好后用水冲洗干净。打上植筋胶(一种钢筋与混凝土粘合剂,能把钢筋与混凝土强力粘合在一起)观澜有预埋铁件,可不用植筋术,直接焊接。
      4、绑扎钢筋:长钢筋14号,短钢筋12号,要双层。小挑梁钢筋16号,大挑梁钢筋20号,大于10平方要加强钢筋,20平方以上最好加横梁。楼梯都要加横梁。(要考虑布线管,以便于将来做电线排线)
      5、浇灌混凝土:要保证水泥质量,石子要冲洗干净,尽量用粗黄沙。面积达到35平方面积的尽量用成品混凝土。
      6、振实混凝土:振动棒平板震动,使表面振平。成品后的现浇面的厚度不得低于10公分。摄氏20度以上,每天都要浇水保养,8天后拆模板。零下15度以下两天浇水保养一次,15天后可以折模板。这样,现浇面与原墙成为一体,承重每平方300公斤。

      3 评论

    • 小小小帅 2017-03-04 12:32

      1、上跃层的楼梯,一般放在客厅的楼板上,而一般情况下其下又不允许加梁,可以在楼梯下加暗梁(板)的方法解决。
      2、如果楼梯与厅的现浇板短向平行,可以认为现浇板的一部分也是楼梯的一部分,钢筋叠加。但要注意叠加后的钢筋间距不要过小。
      3、如果楼梯与厅的现浇板长向平行,则在现浇板短向在楼梯下加暗梁或板下附加筋。暗梁宽度或板下附加筋放置宽度为局部荷载下的有效分布宽度。

      1 评论

    • 一直在等待 2017-07-22 13:57

      回复 7bd7ff:很好

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-03-05 13:28

      跃层现浇楼梯施工工艺包括:
      施工准备——定位放线——支梯梁底模——安装梯梁钢筋及快易收口网——安装梯梁侧模板——插入梯板上部盖筋——安装定型梯板插筋定位板及梁侧模加固——梯板钢筋安装 ——浇筑混凝土——拆模

      0 评论