3条回答
可惜没如果 2017-03-05 16:11
一、 确定点位
1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
3、布线箱位置的确定:
1)内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
2)外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
3)内置式:确定管线进入所用产品的高度。
二、 开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:
1)路线最短原则;
2)不破坏原有强电原则;
3)不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。
7bd7ff 2017-03-02 17:23
1、 预先设计好家具、电视音响、电器、电脑、电话等设备的摆放位置。适当进行预留。
2、 电源设备的布放请严格按照有关的电工规范进行。所有信息点边上设置电源插座。注意用电器的插座类型。比如厨房电器都是三芯插座,电视音响都是两芯插座,无绳电话、台灯都是两芯插座、某些小电器要留变压器位置、电脑设备是三芯插座。三芯插座可通过电源转接器转两芯,但两芯插座绝对静止通过电源转接器转三芯,否则有烧毁电器或触电的危险。所有三芯插座的地线布放不可忽视。
3、 水表、电表、煤气表、报警器、对话门铃等设备的线路严格按说明布放。(一般都已预埋到位)。
4、 线路尽量穿管,不同类型的线严禁共用管路,信息线、电源线、有线电视信号线尽量避免紧靠平行走线,以免信号干扰。
5、 所有信息点(电话、电脑)单独布放五类双绞线到汇接点(信息盒),中间不可留接头。