住宅应急照明设计规范有哪些?

李思思 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 无聊老爷爷 2017-02-26 20:15

      1,高层住宅电井里的照明应归属应急照明的。
      2,在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等,综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。
      3,应急照明的设计标准:
      在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延的必要设施。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-02-25 12:36

      一、哪些地方需要安装应急灯
      《建筑设计防火规范》 :除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
      1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
      2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
      3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
      4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
      5 公共建筑中的疏散走道。
      二、应急灯质量应达到的主要标准
      1、应急照明时间要连续达到90分钟。
      2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。
      3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。
      4、应急灯禁止使用铅酸电池。
      5、具备一定的抗震性能
      三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:
      一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。
      二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。
      三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。
      四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电池。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-02-25 11:26

      一,   供配电系统设计应符合下列要求:
      1   住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。
      2   住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。
      3   住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。
      4   住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。
      5   住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。
      6   每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
      二,剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
      1,当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。
      2,当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。
      3,当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流
      4,消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。
      5,电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
      6,单元(层)应设电源检修断路器一个。
      7,只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A时应单相供电;计算负荷电流大于40A   时应三相供电。
      8,   当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
      9, 电度表容量应按用电负荷标准选择。电度表宜选用带有远传通信功能接口的产品。
      10,电度表应按当地供电部门有关规定安装。当采用自动抄收数据远传的电度表时,安装位置可由工程设计决定。
      11,电度表后宜装设断路器。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。