机房地板承重标准谁知道?

陈建豪 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 无聊老爷爷 2017-02-21 22:21

      机房地板的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。 如果用作空调静压箱,高度不小于400mm。机房地板标准铺装承重600公斤/平米。希望我的回答对您有帮助。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-02-21 16:56

        这个要看地板的质量和标准,国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg. 一般非标产品就不好说了。大家可以上网查下帕尔特防静电地板,官网上面介绍的很详细。

      0 评论

    • -丶- 2017-02-21 14:43

      机房地板承重标准:住房单位面积承受能力300斤以上,专门作为机房建设的承重能力更大。有些架空地板并不作为分散承重面积使用,而是为了方便布线、方便接地的目的。如果您的柜子不超过300斤,完全没有必要使用架子(您想想,装修房子的时候。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前
    • 1 回答
      • HDPE双壁波纹管壁厚和标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁HDPE双壁波纹管是一种由内外两层高密度聚乙烯材料和中间夹层旋状混合材料复合而成的管材,该管材由于具有较好的抗压、抗弯、抗贾性能,以及良好的耐腐浊性能,因此广泛应用于城市地下排水、雨水收集、燃气输送等领域。 双壁波纹管壁厚标准及级别 1、根据标准,双壁波纹管分为SN4、SN8级别,其壁厚分别为4mm、8mm。 二、不同级别
      • pvc波纹管 波纹管 厚壁管 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。