地下室变形缝堵漏怎么处理?

黄丽铮 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Blackmagic 2017-02-21 00:55

      变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。

      0 评论

    • 无聊老爷爷 2017-02-20 18:39

      地下室变形缝堵漏处理:
      1.将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板,采用人轻锤修理。
      2.将钢板表面清洗干净并烘干。
      3.在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。
      4.竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。
      5.重新绑好钢筋及缝中支模(挤塑板)。
      6.采用高一标号浇筑混凝土。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-02-19 12:25

      处理方法
      1、将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
      2、取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
      3、采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。

      4、在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
      5、重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
      6、重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
      7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。