地下室墙体渗水怎么办?

孔祥 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • xiaoping123 2017-05-07 20:09

      1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。
      2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。
      3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。
      4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。
      5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2017-02-17 21:28

      这是地下室的防水层没有作好,已经不好处理,因为防水层是在地板的外面,而且地下室应该使用抗渗混凝土。有一种可以带水施工的防水涂料可以试试。   说的简单一点,注浆的材料有几种,注浆的目地是堵漏,只要堵住漏就好。注浆机它们那里也不,应该是一两千元吧,上次买过不记得了,操作方法很简单的,用电锤对准漏水点钻眼,然后把注浆用的鼓胀针头塞进去用扳子拧紧,再用注浆机对准针头注浆,就可以起到堵漏作用。

      0 评论

    • 那么爱你 2017-02-17 15:45

      一般来说,首先对墙体渗漏部位的原有抹灰层进行清理,清理到地下室原混凝土结构基层,然后在渗漏部位进行撒干粉水泥,确定渗漏裂缝位置。使用电钻沿结构裂缝进行斜45°钻孔,埋设注浆嘴,连接注浆杆,使用高压注浆机进行注浆,直到灌满为止。注浆结束后,涂刷渗透结晶及防水灰浆做防潮,然后恢复面层或装饰层,以保持地下室原样。

      0 评论

    • -丶- 2017-02-17 12:38

      地下室墙体渗水两个原因:
      1、防水没做好,导致墙面渗水,建议重做防水;
      2、地下室通风不好,建议安装通风设备,加强空气流动,防止水汽凝结。
      如果不考虑漏水会造成其它的问题,您可以在室内墙面用挡水王刷在混凝土基面(涂刷时候需无明水)即可。调成糊状,先涂刷在处理干净的基面上,保持12小时无明水,然后涂刷挡水王即可解决您的困扰。