    • 那么爱你 2017-02-12 17:41

      1.消防应急灯具连续主电工作30天 /-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
      2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
      3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
      4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
      5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
      6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;

      0 评论

    • clown_3715 2017-02-11 18:03

      消防应急灯标准是
      消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。 但是消
      防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。所以从实际来看,消防应急灯的照明时间
      一般会在90分钟左右。
      希望我的回答可以帮助到你

      0 评论

    • Hzl_8542 2017-02-10 20:45

      消防应急灯设置标准:   
      1、疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,   
      2、照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。   
      3、楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.   
      4、疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。   
      5、避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。