消防报警接口怎么连接?

杨盼盼 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • huang记忆的颜色 2017-01-20 19:04

      消防联动接口方式:当有火灾发生时,由消防中心联动台送出DC.24V联动控制信号至喷淋泵控制箱内的DC.24V间继电器,中间继电器常开点控制喷淋泵启动回路,喷淋泵启动,并将喷淋泵“运行”和“故障”状态信号返回消防中心。

      0 评论

    • 重要的小事 2017-01-17 23:16

      你好,很高兴为您解答。
      开关量接口一般连的是输入模块,输入模块可以接收开关量信号输入,比如可以接感温电缆、火焰探测器、压力开关、信号蝶阀等等都是开关量信号输入的。
      希望我的回答能够帮助到您,满意望采纳,谢谢!

      0 评论

    • -丶- 2017-01-10 14:28

      1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
      2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
      3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。
      4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
      6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
      7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。