3条回答
忆苦思幻 2017-01-14 13:13
基本规定:
1、装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建筑单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。
2、装修施工过程中,装修材料应远离火源,并应指派专人负责施工现场的防火安全。
3、装修施工过程中,应对各装修部位的施工过程作详细记录。记录表的格式应符合本规范的要求。
4、建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中,当确需要变更防火设计时,应经原设计单位或具有相应资质的设计单位按有关规定经行。
5、装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。
倒叙_7629 2017-01-12 13:46
新的规范指的是GB50116-2013 火灾自动报警设计规范,GB50974-2014消防给水及消火栓技术规范,GB50016-2014建筑设计防火规范,目前限行的是应急照明及疏散指示技术规范GB17945-2010,最新的也就这些。
建筑构件和建筑材料的防火性能与建筑构件的耐火极限和建筑材料的燃烧性能密切相关。 建筑构件是指用于组成建筑物的梁、板、柱、墙、楼梯、屋顶承重构件、吊顶等。建筑构件的燃烧性能,是由构成建筑构件的材料的燃烧性能来决定的。我国将建筑构件按其燃烧性能划分为3类:不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。建筑物的耐火能力取决于建筑构件的耐火性能,它是以耐火极限来衡量的。
-丶- 2017-01-09 10:41
(1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区距离生活区不小15m,距离其他区域不小于25m②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m③易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于3om④防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。
(2)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。
(3)施工现场必须设计有消防车通道,并且在工程施T的任何阶段都必须通行无阻,其宽度应不小于3.5m。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。
(4)基建工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工程,应在建筑施工时,先敷设好室外消防给水管道与消火栓。
(5)临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建〔构)筑物道旁,都应该配置适当种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬季施工还应对消防水池、消火栓和灭火器等做好防冻工作。
(6)作业棚和临时生活的规划和搭建,必须符合下列要求:
①生活暂设应尽可能搭建在离开修建的建筑物2Om以外的地区,并且不要搭设在高压架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不小应于6m。
②临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离.应不小于15m。
③临时宿舍等生活暂设.距离铁路的中心线以及小量易燃品贮藏室的间距不小于30m。
④临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m。
⑤为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。
⑥在独立的场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不超过二撞,组与组之间的防火距离,在城市市区不小于20m,在农村应不小于7m。
⑦生产工棚包括仓库。无论有无用火作业或取暖设备,高度一般不应低于12.6m,其门的宽度要大于1.2m,并且要双扇向外。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。