3条回答
huang记忆的颜色 2017-01-15 20:19
一、框架结构中的砌体
1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米
2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了
3、其他的都和砖混结构要求一样
二、砖混结构
1、按02J801 02J802执行
2、拉筋进墙的长度都是1米
3、500放1层
4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。
请叫我雷锋 2017-01-12 17:34
非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。 注:施工时往往没有理解括包内(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋)。断章取义,这是施工现场易犯的错误,应引起重视。
拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件或承重构件拉结在一起的钢筋。
拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。