开关电源输出电压不稳定怎么解决?

晓军 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-01-10 13:50

      一般来说开关电源输出电压不稳定的原因比较复杂,但也基本可以从下面几个出发点去查找原因:
      控制电路的VDD纹波过大或者不稳定,超出控制IC工作的条件。可以适当调整供电电压,或者增加滤波电容,选择合适去耦电容。
      基准参考不稳定,比如给基准电路的偏置电流小于其正常工作的需求。可以通过观察基准的波形,对比现有参数调整电路来满足基准的工作条件。
      反馈回路参数不合理,负反馈电路在某频点成为正反馈而引起电路震荡。可以先把环路速度调慢,增益调小,待电路稳定后再观测伯德图调整环路满足动态响应的要求。
      某些保护电路被误触发,比如过压,过流,过功率等。观察每个保护电路的控制节点,看哪一部分电路被误动作。需要调参数的调参数数。注:保护电路也可以参考上述1,2及下面的5 。
      电源内的干扰导致控制电路不稳。比如电流采样,电压采样电路(比较器输出)等。检查电路布线,敏感的电路要避开干扰源,成对的信号采用护线(就是尽量与地线近距离平行布线)。
      输入电压范围超过了开关电源变换器维持输出的条件,比如过低或过高。 检查前级电路是不是输出稳定。如果输入在范围内,可能需要调整变压器设计。

      1 评论

    • -丶- 2017-01-07 15:27

      主要原因,这个电解电容的有效容量小了,换一只好的,就应该解决问题。由于电解电容的有效容量减小,在控制芯片输出驱动脉冲时,功耗加大,电源引脚上的电压降低,当低到欠压保护点时,控制芯片输出中止。电源输出电压跌落。由于芯片关闭,耗电很省,电解电容又被充电,一旦达到启动电压,电源又恢复工作,如此反复。

      1 评论

    • 那么爱你 2017-01-11 19:34

      这是正常现象的。但是如果空载就直接是不稳定了的,那么就重点查一下431的分压电阻,量一下这两颗电阻的阻值是否偏差了,如果没偏差,那么就重新计算一下,重新调试这两颗电阻。