室内消火栓检查标准是什么?

杨玉 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2017-01-06 15:52

      一、室内消火栓的安装高度
      A、栓口距箱底宜为120-140mm。
      B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。
      C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。
      D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。
      E、栓口直径应为65mm。
      二、室内消火栓的安装间距
      消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。

      0 评论

    • -丶- 2017-01-04 11:37

      室内消火栓
        一、室内消火栓的选用应符合下列要求:
        1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
        2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
        3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
        4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
        5、消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
        当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
        SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
        6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
        7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
        二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
        1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
        2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
        三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
        四、设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
        五、室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定的。

      0 评论

    • Qyana 2017-01-02 21:12

      一、室内消火栓系统管网不应有漏水。
      二、室内消火栓箱内配件(消火栓、水枪、水带、消防卷盘)齐全、完好。
      三、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。
      四、出口处满足压力要求

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。