3条回答
柠檬_6149 2017-01-03 19:47
一、尽量不破坏原有的防水层
在新交付使用的楼房中,一般都会按照相关的规范做防水层,但是在装修的过程中可能会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新的布局,从而破坏建筑物原有的防水层。青龙施工专家建议需要装修的朋友,尽量不要破坏原有的防水层,如果破坏的话一定及时进行修补,以免日后发生渗漏。
二、重铺地砖要做地面防水
如果需要更换卫生间原有地砖的话,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
三.墙面一定要做防水
卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如果不做防水的话,墙面就容易发生霉变,因此在铺墙面瓷砖之前,一定要做好墙面防水。青龙施工专家建议,做墙面防水时不应低于30厘米,如果是非承重的轻体墙,就要将整面墙都做防水。
四、墙内水管凹槽也要做防水
施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
-丶- 2017-01-03 09:49
有三种做法:
1.用防水剂.先用防水剂掺水泥砂浆在厨房或者卫生间的基层做一遍,待干透了以后,再用防水剂掺水泥素灰在第一次的表层在刷一层,这样主要是为了将第一次干透后所产生的小孔堵死,还有就是将管道的根部要仔细的刷到.
2.用卷材,首先将基层清理干净,使基层干燥,然后将卷材铺在地面上,用喷枪将卷材加热,是卷材和卷材之间的缝隙黏合.但是卷材比较脆弱,表面容易被回填时候的石子弄破导致漏水,而且对与管道根部不太好处理.
3.无纺布,这是一种类似于布的东西,将基层用水泥沙浆薄薄的刷一层后,直接将它铺在上面即可.
注意:这三种无论做那种防水,四周都要高出地面300-500,以防止水顺着墙而流到下面.
Qyana 2017-01-02 17:29
搅匀涂料,打开涂料包装桶,用搅拌器充分搅拌约5~10分钟左右,直至料中不含团粒,没有沉淀。按照卫生间防水做法,一般使用机械搅拌,不宜采用手工搅拌。
按照规范的卫生间防水做法,第一层涂膜:将防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时按照卫生间防水施工方案先墙面后地面,从内向外退着操作, 涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,不留气泡,粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时,不需要打底层。
防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM。
待到第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。
涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。加无纺布施工时,下涂和上涂要连续施工,无纺布要铺贴平直,并用刷子刷实不留空鼓。
涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
卫生间防水施工方案最后要求防水工程结束后必须要做24小时闭水实验。