漏电开关烧坏是怎么回事?

chenxiaohua | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2017-01-07 12:46

      这种情况一般是由于电流过大造成,用电电流超过了漏电保护器的额定电流。可以更换大一点的漏电保护器,或者减小负载,避免所有的负载同时工作。

      1 评论

    • 牛逼123 2017-01-03 20:10

      有可能漏电保护器的动作线圈短路,市电全电压加在了保护电路上,烧坏了整流和其它电路 记得采纳啊。一、首要先检查保护器以下电路和电器,断开保护器输出线保护器是否正常,如正常则是室内线路及用电器有漏电故障,最好找专业电工维修。

      二、漏电保护器分为机械损坏和电气损坏,在使用过程中产生三种故障形式。

      第一种是当发生漏电故障时漏电保护器不能迅速、可靠的动作,即拒动。

      第二种是没有发生漏电故障时漏电保护器由于本身动作特性的改变或由于各种干扰信号而发生误动作将电路切断(误动)。

      第三种是操作故障,漏电保护器在手动合闸操作时合不上闸,电路不能接通;漏电保护器在手动分闸操作时不能分闸,电路不能断开。

      检测方法:

      1、试验:按下“复位”键,松手后指示灯亮;按下“测试”键,内部脱扣,灯灭,表示正常,可投入使用。切记:每次使用前应进行测试!

      2、使用:按下“复位”键,待锁住后放手,指示灯亮,即可使用。

      3、故障:如按下“测试”按钮,不断电;或用力按“复位”键锁不住,断开电源“复位”键能按下,再接入电源“复位”键跳起表明漏电保护或电器有故障,应停止使用,需由专业维修人员维修。

      0 评论

    • Qyana 2017-01-01 22:59

      漏电保护器由一个自感线圈构成,一端接有零线和火线共同绕制的双螺旋结构,一端接有一个单线绕制的线圈,当这个单线圈中有电流通过时就会使漏电保护器自动跳闸。
      当零线和火线同时有电流通过且两电流大小相等时,由于特殊的双螺旋结构不会使自感线圈产生感应磁场,所以另一端的线圈也不会产生感应电流,漏电保护器也就不会自动跳闸。漏电保护器所能起保护作用的是当有人触电或电线漏电时。
      零线和火线中只有一个产生电流,这样由于交流电可产生变化的磁场,也就会使另一端的线圈产生感应电流,从而使漏电保护器自动跳闸。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。