低温热水地板辐射采暖施工工艺是什么?

張紫寧 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2017-01-03 14:24

      一、材料进场验收
      根据集团住宅设计标准要求“采暖水管管材,采暖热表至户内分集水器采用PPR管,管材等级4级,管系列S4,热熔连接;低温地板辐射采暖盘管采用PE-RT管”。集水器、分水器、管材及绝热层等材料的材质、尺寸、规格应符合设计及合同要求,进场材料按相关要求验收,做好验收记录并及时归档。
      二、分、集水器安装
      (1)在墙上划线确定分集水器安装位置及标高,安装时要求横平竖直。
      (2)水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,按设计要求距地面高度处固定。
      三、绝热层铺装(以挤塑聚苯板为例)
      (1)地板采暖工程施工前要求完成水泥砂浆找平层,将地面清扫干净,确保地面平整,无凹凸不平、沙石碎块、钢筋头等现象。(2)绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,要求铺设平整、搭接严密,边缝挤满。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。(3)门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。(4)盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。

      0 评论

    • 忆苦思幻 2017-01-02 19:53

      流程:施工准备→固定分、集水器→铺设保温层和地暖反射膜→铺设埋地暖管→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验) 1.材料要求
      (1)管材
      与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。
      a.在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。
      b.管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。
      (2)管件的质量要求
      a.管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为主管道时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。
      b.管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
      c.管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。
      d.管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。
      (3)绝热板材的质量要求
      a.绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求:
      ①密度不应小于20kg/m。
      ②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。
      ③压缩应力不应小于100kPa。
      ④吸水率不应大于4%。
      ⑤氧指数不应小于32。
      注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。
      b.为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。
      ①敷有真空镀铝聚酯薄膜面层。
      ②敷有玻璃布基铝箔面层。
      ③铺设低碳钢丝网。

      0 评论

    • Qyana 2016-12-31 20:10

      地暖系统施工前,设计图纸等技术文件应齐全,并已进行技术交底;
      地暖系统施工应避免与其他工种进行交叉施工作业,用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
      地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并经过验收;
      施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
      施工现场应有水、电供应、有专用的材料存放地,还应保证施工环境温度≥5℃;
      所有后期装修所需的地面孔洞应在地暖管铺设之前打好,避免以后的任何钻孔操作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。