在求得管网中 各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速, 便可求得管径 D。
1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于 2.0m/s,干管流速一般采 用 1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于 250 ㎜时,生活给水管道 内的水流速度可采用 0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支管为 0.36~1.2m/s;干管、 立管及横管 1.0~1.8m/s。
2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于 2.5m/s。
3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于 5.0m/s。
4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被 关闭修理, 其余引入管应按供给全部用水量进行计算; 对于允许断水的给水管网, 引入管应按同时使用计算。
5、引入管的管径,不宜小于 20 ㎜。 防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
huang记忆的颜色 2016-12-31 20:53
消防管管径按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;
管径计算公式:
d=18.8×[(q/u)^(0.5)]=18.8×[sqrt (q/u)]
根据d的数值选择与其最接近的标称管径的给水管。
(资料引自《简明管道工手册》,P.54~55)
若流量q=5 m3/h、流速u=2.6 m/s。
按公式计算得 d=26.07mm,
可选择DN25的管道。