地板辐射采暖工程怎么施工?

王宏亮 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2017-01-05 13:01

      地暖系统施工前,设计图纸等技术文件应齐全,并已进行技术交底;
      地暖系统施工应避免与其他工种进行交叉施工作业,用户需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
      地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房、卫生间应已做过闭水试验并经过验收;
      施工区域地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
      施工现场应有水、电供应、有专用的材料存放地,还应保证施工环境温度≥5℃;
      所有后期装修所需的地面孔洞应在地暖管铺设之前打好,避免以后的任何钻孔操作。

      1 评论

    • -丶- 2017-01-03 11:16

      民用建筑中以不高于60℃的水做热媒,加热管敷设于地板中,水在管内循环流动,加热整个地板,使地板表面温度上升至24~40℃,通过辐射和部分对流方式向室内散热的一种供暖方式。
      这整个的辐射采暖构成叫低温地板辐射采暖系统。对于有些技术规程上所说的以不超过70℃的水做热媒这一表述是有问题的,国家标准GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》第4.4.3条明确规定:民用建筑的供水温度不应超过60℃,供回水温差宜小于或等于10℃,希望我的回答能帮助你。望采纳。

      0 评论

    • 倒叙_7629 2017-01-01 11:08

      流程:施工准备→固定分、集水器→铺设保温层和地暖反射膜→铺设埋地暖管→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验) 1.材料要求
      (1)管材
      与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。
      a.在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。
      b.管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。
      (2)管件的质量要求
      a.管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为主管道时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。
      b.管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。
      c.管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。
      d.管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。
      (3)绝热板材的质量要求
      a.绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求:
      ①密度不应小于20kg/m。
      ②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。
      ③压缩应力不应小于100kPa。
      ④吸水率不应大于4%。
      ⑤氧指数不应小于32。
      注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。
      b.为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。
      ①敷有真空镀铝聚酯薄膜面层。
      ②敷有玻璃布基铝箔面层。
      ③铺设低碳钢丝网。