地下室防水检验批方法是什么?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-12-30 16:02

      现在检验的常用方法就是在防水层完全干透之后做一个闭水试验,闭水试验的主要目的就是检
      验防水施工是否有疏漏,防水功能是否正常。
      闭水试验的具体做法:
      1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
      2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
      3、在门口砌20CM高的挡墙;
      4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
      5、蓄水时间48~72小时;
      6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否
      有渗漏,如果没有,继续闭水;
      7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
      8、完全合格后进行下一道工序。

      0 评论

    • Qyana 2016-12-29 21:48

      1、检验批资料是完工一道工序做一个。
      2、每道工序报验并做好检验批资料,报请监理工程师及工程师代表签字验收方可进入下道工序。这是国家规定的基本工作程序。
      3、每到工序做完必须现上报,检验通过后再进行下一项工序。
      4、细部构造指的是变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头、孔口、坑池等部位,按施工时间报验。
      5、检验批是最小的验收单元。

      0 评论

    • -丶- 2016-12-29 11:47

      a.渗漏水调查⑴地下防水工程质量验收时,施工单位必须提供地下工程背水内表面的结构工程展开图。⑵房屋建筑地下室只调查围护结构内墙和底板。⑶全埋设于地下的结构(地下商尝地铁车站、军事地下库等),除调查围护结构内墙和底板外,背水的顶板(拱顶)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 17天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前