3条回答
clown_3715 2016-12-26 18:46
1、系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
2、系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。
3、系统性能检测单项合格判定:
1)如果一个被测项目的技术参数测试结果不合格,则该项目判为不合格。如果某一被测项目的检测结果与相应规定的差值在仪表准确度范围内,则该被测项目应判为合格。
2)按本规范附录B的指标要求,采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项指标测试结果不合格,则该水平链路、信道或主干链路判为不合格。
3)主干布线大对数电缆中按4对对绞线对测试,指标有一项不合格,则判为不合格。
4)如果光纤信道测试结果不满足本规范附录C的指标要求,则该光纤信道判为不合格。
5)未通过检测的链路、信道的电缆线对或光纤信道可在修复后复检。
1.系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为100%,则工程安装质量判为合格。
spl小妹子 2016-12-26 13:11
提点建议给你吧:
1、首先要明确这个项目的定位,需要了解清楚客户的要求。比如:网络冗余,设备、线缆稳定性要求,网络带宽环境要求,运维技术力量等。
2、设备选型:
设备品牌选择:具体的品牌,需根据客户的经济能力及稳定性要求,若预算宽裕,要求高稳定性,那么选择cisco,juniper,blade等品牌,高性价比可选择H3C,HUAWEI等品牌,若预算紧张,稳定性要求低,则可选用D-LINK,TP-LINK之类低端品牌。
设备定位:
【1】接入层交换机,需要考虑端口密度问题,并根据客户是否要求冗余,带宽要求等情况,确定接入层至汇聚层交换机的物理线缆情况及交换机的背板带宽参数等。并需为二层交换机。
【2】汇聚层交换机根据宽带环境、冗余、应用服务器及管理要求,来确定汇聚层交换机的背板带宽、CPU内存配置、端口模式、设备数量等情况。
【3】核心路由需根据实际出口带宽及访问控制等情况来确认路由的配置。
3、布线系统:
根据客户的经济能力选择耗材品牌。高预算的可以选用安普、泛达等,中等预算可选用兰贝、康普等品牌,要求更低的话,则有更多杂牌的选择。
注意点:
【1】需考虑到带宽使用情况,客观的判断线缆的类型,CAT 5E、CAT 6还是MMF,根据稳定性要求是选择跳纤还是光缆。
【2】桥架的选型亦相对重要,由于点位数较多,需要考虑桥架的承重能力。
【3】设备与设备间连接,皆需经过配线系统,根据距离考虑是否使用中继设备。