低压配电柜的隔离开关的操作方法:
一、 单台合闸送电操作程序
送电程序
1、合闸前断开各低压柜内各回路的全部空气开关,保证低压侧无负荷。
2、先合HD-13电源隔离开关,后合DZ-20负荷开关。
停电程序 1、先停DZ-20负荷开关,后停HD-13隔离开关。
2、合上各回路空气开关。
3、完成单台合闸送电操作程序。
二、 双电源合闸送电操作程序
停电程序
1、断开各回路空气开关及刀闸开关。
2、断开母线联络开关D06。.
送电程序
1、合上母线联络刀开关,空气开关(D06)。
2、按顺序合上各回路开关,空气开关。
3、完成双电源合闸送电操作程序。
三、 部分回路停电操作程序
1、断开需定点回路上的空气开关,拉下回路相应的刀闸开关。
2、挂上停电标示“禁止合闸”,完成部分回路停电操作程序。
3、完成部分回路检修操作程序,挂上送电标示。
送电程序
希望我的回答可以帮帮助到你
-丶- 2016-12-25 11:52
高压隔离开关操作注意事项
(1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关.
(2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关.停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关.送电操作顺序与停电顺序相反.这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线.
(3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确.
(4)隔离开关一般应在主控室进行操作.当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行.