湿式报警阀压力开关怎么接线?
我来帮他解答
还可以输入9000文字
3条回答
Qyana 2016-12-25 17:23
首先将所有压力开关换成双触点压力开关,然后将其中5个压力开关一个触点全部连接至水泵控制柜内(就实现了压力开关起泵功能),关于不能相互报警,压力开关我们报警只是监视作用,每个压力开关剩余触点接监视模块即可。 压力开关2根线直接到水泵控制柜(这样就算没有报警系统也实现了自动喷淋灭火系统,概念问题不能混淆) 报警对压力开关只是监视他,有没有报警?那个报警阀压力开关报警了,
4 评论
Hzl_8542 2016-12-25 00:12
1、湿式报警阀是一种不需要控制启动的喷淋系统,当现场着火保护区喷头由于高温爆裂之后湿式报警阀就会自动启动。 2、启动时会有一部分水首先进入湿式报警阀延时器,延时器满了之后,水才会进入水力警铃及压力开关。 3、压力开关是反馈给火灾报警主机的一个报警信号,湿式报警阀启动后压力开关不报警主要原因检查阀体基本管路是否堵塞,或压力开关故障。 希望我的回答能帮到您
1 评论
倒叙_7629 2016-12-25 11:35
压力开关的线传输信号是直接到消防主机,没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。 湿式报警阀的压力开关需要有一组线接至喷淋泵控制柜,如果同一地方有3组湿式报警阀,是3个压力开关,每个压力开关都有一组线引出,分别引至过渡接线盒将三组线并接在一起,没有极性,然后再用一组线引至喷淋泵控制柜与喷淋泵控制回路启动元件并联。
0 评论