三线制磁性开关怎么接线?

郑凡 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一点留恋 2016-12-24 20:44

      1、三线式无接点NPN型接线一般接线方式;在使用三线式感应开关时,一定要使用DC直流电源,注意黑色接线,错接会导致开关烧毁
      2、棕色线要接在正电位( ),蓝线接在负电位(-),黑色线串接负载再接至正电位( )。
      3、三线式无接点PNP型感应开关接线一般接线方式,在接线是一定要使用DC直流电源,注意黑色接线,错接导致开关烧毁,棕色线接在正电位 ,蓝色线要接在负电位-,黑色线串接负载再接至负电位-,另外以上两种型式分串联接线和并联接线方式。参考一下,希望可以采纳。

      1 评论

    • -丶- 2016-12-25 12:21

      将二线电磁接近开关串在负载回路里,选择的二线电磁接近开关的额定电流要等于或大于负载的电流。
      磁性开关不能两只串联使用,只有并联使用。磁性开关需要另外提供磁性开关标注的电源,而且还需正负极使用,气缸活塞必须是铁的。

      0 评论

    • 苗苗_2878 2016-12-24 21:59

      1.接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
      2.两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
      3.三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
      4.接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
      5.需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
      6.两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

      0 评论