3条回答
-丶- 2016-12-23 06:25
1.1一类公共建筑。
1.2塔式住宅。
1.3十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
1.4高度超过32m的其它二类公共建筑。
2高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
2.1当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
2.2当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
2.3当大于4500m2时,应设3台。
2.4消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
3消防电梯的设置应符合下列规定:
3.1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
3.2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
3.3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
3.4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.5消防电梯的载重量不应小于800kg。
3.6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
3.7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
3.8消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
3.9动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
3.10消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
3.11消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
请叫我雷锋 2016-12-22 23:40
一、建筑工程消防设施施工应符合下列规定:
1、采用的主要原材料、系统组件和设备应进行进场验收,验收合格后方可在施工中应用。凡涉及安全、功能的原材料及组件应按本规范规定进行抽样复验,并应经监理工程师签证,复验合格后方可在施工中应用。
2、施工应符合法定机构认可的设计文件或变更文件的要求。
3、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查和记录。
4、施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定。
5、相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录;未经监理工程师检查认可,不得进行下道工序施工。
6、分部工程施工完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试。
7、调试合格后,施工单位方可向建设单位提供各类施工记录、质量控制资料和检验(检测)调试报告及目录清单,申请验收。
二、建筑工程消防设施施工验收一般规范:
1、施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
2、验收组织应符合本规范3.0.7规定,合格评定应符合本规范3.0.8规定。
3、承担复验的单位应具有市场准入制度要求的相应资质。
4、不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。
5、验收检测采用计量、检测器具应经计量检定、校准合格并在有效期内。
6、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
7、工程的外观质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
Hzl_8542 2016-12-22 23:01
工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。
对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用。