    • xiaoping123 2016-12-19 21:07

      表示空气开关的额定电流,使用时的实际电流不能大于这个数值。Ii是短路瞬时脱扣电流,In是额定电流。空气断路器(空气开关):断路器的一种。绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流。

      0 评论

    • -丶- 2016-12-18 09:31

      这是断路器短路保护动作值的表示方法,假设一个断路器的额定电流为100A,5In就是表示这个断路器的短路保护值为500A。希望可以帮到您。

      0 评论

    • 小小小帅 2016-12-17 23:07

      脱扣电流有一个额定值,在正常运行时,负载电流只要在这个额定电流内,开关就不会跳开.但是当电机启动时,或发生短路或过载故障时,回路电流就会超出额定电流,开关标示5-10是相对脱扣线圈的额定电流的倍数,就是说当有故障电流通过时,如果超出这个倍数,开关就要跳开.这个倍数对于有的产品是固定的不可调节,对于有的产品是可调的,5-10 就是说可以在5-10倍的额定电流之内调节,从而设定需要的值.对于固定不能调的开关分配电回路使用的和电机回路使用的.因为电机启动时有一个起动电流基本为额定电流的6倍或更大,因此如果使用在电机回路,就要选择倍数大的开关.如果使用在冲击较小的回路选择倍数低的为宜.