3条回答
huang记忆的颜色 2016-12-18 17:09
安装分、集水器 → 绝热层铺设 → 隔热(反射)层铺设 → 铺钢丝网 → 地暖管路铺设 → 地暖管与分、集水器连接安装 → 压力检测试验 → 管路施工验收 → 带压充填层混凝土施工 → 养护期满后二次打压 → 工程验收。
1.安装分、集水器
在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
用膨胀螺栓固定好分、集水器;
与供回水主干管对接;
2.绝热层的铺设
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直, 且无积灰现象。
地面不平时,不能用松散砂粒找平。
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。
3.反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层)铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。
4.铺设钢丝网将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。
5.地暖管的铺设
地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
埋设于填充层内的地暖管不应有接头。
地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不 小于400mm的柔性套管。
地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。
在水集水器上加贴不干胶标牌,注明该环路所管辖供暖区域或每一功能房间。
你那么爱他_5924 2016-12-17 20:49
1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物、构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
5)管道应架空或地上敷设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;
7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有10 %~30 %的裕量,并考虑其荷重。
9)输送介质对距离、角度、高差、等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行。
11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及对设备、机泵管口作用力和力矩不超出国允许值得情况下,应使管道最短,组成件最少;
请叫我雷锋 2016-12-17 00:31
供热管道保温的做法有:
1、岩棉管壳保温层包扎程序:防锈漆二遍一岩棉管壳→中镀锌铁丝绑扎→细纹玻璃布→刷面漆。
2、超细玻璃棉管壳保温层包扎程序:防锈漆二遍→超细玻璃棉管壳→镀锌铁丝绑扎分包细纹玻璃布〔或铝箔)→刷面漆。
3、珍珠岩瓦块保温层包扎程序;防锈漆二遍→珍珠岩瓦块→镀锌铁丝绑扎→胶泥勾缝→沥青油毡防潮振→包玻璃丝布→刷面漆。
4、聚氨醋泡沫塑料瓦块保温层包扎程序:防锈漆二遍→粘贴聚氨醋泡沫塑料瓦块→包扎玻璃布‘或包镀锌铁皮)→刷面漆及色标。
5、涂抹保温层程序:刷两遍防锈漆→涂抹保温层(多采用石棉粉,硅藻土等散状材料,按一定比例加水调成胶泥状)→抹实压光→今包扎铁丝网→外抹石棉水泥保护层→刷面漆。
6、聚氨醋泡沫塑料发泡法保温:即将聚氨酷高分子化工材料加人发泡剂等,经搅拌直接喷涂在管道上发泡定型。形成与管道结合非常严密的保温层。该种方法多用于室外(或室内)直接埋地的采暖或热力管道,一般室内采暖管道很少采用。