    • -丶- 2016-12-16 22:09

      依据最新版《建筑门窗幕墙热工计算规程》JGJ/T   151-2008中第4节“玻璃幕墙热工计算”,并使用专用软件计算得出。。玻璃和框料的传热系数、计算方式跟墙体结合保温的情况不同,进行节能计算时无法按墙计算,幕墙按使用材料区分大体有几种:玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙。而玻璃幕墙按玻璃安装方式又分为:点玻幕墙、明框幕墙、隐框幕墙。幕墙计算书的出具应充分考虑地区风压荷载、自身荷载、地震荷载、幕墙高度等。计算书中应对选用的材料规格大小厚度、框料骨架用材等进行详细计算来决定幕墙设计中的方案是否合理。幕墙设计是一个简单的活,但设计风险值高,需要有设计资质单位及个人进行设计施工。不建议你找个人出具计算书,如果对工程负责,应该找有幕墙设计资质的单位或设计人员出具详细计算书,一般收费是根据幕墙施工的难易度、幕墙高度、幕墙面积进行收费(会提供详细的设计文件)。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-12-16 21:42

      一般建筑节能计算窗墙比都有限制,但现实很多建筑都做大面积玻璃幕墙,他们的节能也是通过的,因为条文把窗墙面积比的上限定为0.7已经是充分考虑了这种趋势。某个立面即使是采用全玻璃幕墙,扣除掉各层楼板以及楼板下面梁的面积(楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料),窗墙比一般不会再超过0.7。   
      窗墙面积比是指某一朝向的外窗(包括透明幕墙)总面积,与同朝向墙面总面积(包括窗面积在内)之比,简称窗墙比。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-12-16 21:12

      你好,希望帮到你,体形系数是建筑外表面面积与建筑体积的比值,全玻幕墙的节能计算用到体形系数及每个立面的窗墙比,这二个数值一般由建筑设计提供。全玻幕墙的节能U值等同于玻璃U值,一般很难达到节能要求,需要与同立面其它透明幕墙或窗加权平均。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂