家装弱电布线如何安装?

汤瑶 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Qyana 2016-12-14 21:09

      1、 回路设置不合理:家装一般根据用电和电器配备情况,设置5—8个回路,前面我们已经进行了介绍。
      2、 乱用电线规格:家装中使用的电线为单股铜芯线,主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。每种规格的线应用到不同的位置,不能乱用。
      3、 不设置专用线:家装要求空调、热水器等大功率电器必须设置用专线,这样才能满足用电负荷的要求,保证电器正常运行和用电安全。
      4、 开关接线错误:正确接线方法应该是开关接相(火)线,灯头接零线。
      5、 插座接线错误:正确接线方法应该是右相(火)线,左零线,上地线。
      6、 电路布线不规范:电路布线一定要横平竖直,所有电线一定套PVC管。
      7、 乱敲乱打:剪力墙、承重墙、梁、柱等不能破坏,布线时要套黄蜡管或PVC波纹管。
      8、 单管穿线过多:一根PVC管内穿线最多不能超过8根,不能超过PVC管内截面的40%。
      9、 电源线与信号线同管敷设:造成相互干扰,影响电视、电话、网络、音响等的使用效果。
      10、不设置整个电路的地线:会留下重大的用电安全隐患。

      0 评论

    • prettygirl 2016-12-13 19:54

      一、 确定点位
      1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
      2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
      3、布线箱位置的确定:
      1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
      2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
      3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。
      二、 开槽
      1、确定开槽路线:根据以下原则:
      1>路线最短原则;
      2>不破坏原有强电原则;
      3>不破坏防水原则。
      2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
      3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
      4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
      5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算三、 布线
      1、确定线缆通畅:
      1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
      2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
      3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
      2、确定各点位用线长度:
      1>测量出配线箱槽到各点位端的长度;
      2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。
      3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
      4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
      四、 封槽
      1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
      2、固定PVC管:
      1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;
      2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
      3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
      3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
      4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
      1) 各弱电子系统均用星型结构。
      2) 进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
      3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
      4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
      5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
      6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。
      7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
      8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。

      0 评论

    • 贾甘OOR 2016-12-13 19:15

      各种电缆都是根据不一样的用途设计的,每种电缆的功能普通不一样,哪怕就是同一种电缆,它也会分为许多的规格,功能也有所不一样。所以群众在装修时必须要正确选用,否则轻者会构成干扰,不固定,重者可以就导致装备不能工作。   
      另外,线的衔接决不要采用象电灯线那样随意剪断后就并在一同衔接,再用胶布裹牢的方法,必需用它对应的自用插头实行衔接。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!