外墙保温防火规定有哪些?

陈洁 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-12-11 23:52

      您好,民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
      (一)住宅建筑应符合下列规定:
        1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
        2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
        3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
        4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
        (二)其他民用建筑应符合下列规定:
        1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
        2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
        3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
        (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2016-12-14 15:11

      《建筑设计防火规范》GB50016-2014
        6.7.1 建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。6.7.2 建筑外墙采用内保温材料时,保温系统应符合下列规定:
        1 对于人员密集场所,用火,燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑的内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料;
        2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级保温材料;
        3 保温系统应采用不燃材料做防护层,采用燃烧性能为B1级保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。
        6.7.3 建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定;当保温材料的燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm。
        6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能为A级。
        6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
        1 住宅建筑
      1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能为A级;
      2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
      3)建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
      2 除住宅建筑建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
      1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能为A级;
      2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
      3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
      6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
      1 建筑高度大于24m时,保温材料的燃烧性能为A级;
      2 建筑高度大于24m,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
      6.7.7 除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本规范第6.7节规定采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,应符合下列规定:
      1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗建筑的外墙耐火完整性不应低于0.5h;
      2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。

      0 评论

    • huang记忆的颜色 2016-12-13 12:12

      保温材料防火规定如下;
      1.保温层设置的防火隔离带宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。  
      2.在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层的网格布。
      3.防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。当防火隔离带安置于窗口上边缘时,窗口上部防火隔离带在粘贴时需要进行翻包处理,翻包玻璃纤维网格布必须超出防火隔离带保温板10CM。翻包网跟底层网以及面层网不能窗口顶部进行搭接或者是对接。
      4.防火隔离带要求在寒冷的北方地区时热阻必须大于外墙外保温系统热阻的一半以上,而在夏热冬冷地区防火隔离带热阻必须外墙外保温系统热阻的四成。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。