3条回答
-丶- 2016-12-12 06:18
①.先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
②.调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
③.保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。
④.如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水受潮使地板膨胀变型。
⑤.开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
⑥.进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
⑦.不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
⑧.平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。
一点留恋 2016-12-11 20:18
1,第一步清理地面。
2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。
防静电地板做的时候离地面高度没有具体的规范,一般都在15-25CM,根据客户的需求,一般离地越高相对它的承重力也就越小。因为它提供了以下优点:
1、 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。
2、 机房内设备可通过防静电地板下进行自由的电气连接,便于敷设和维护,使机房整洁美观。
3、 它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏。
4、 机房可以利用地板下空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置,都可以通过防静电活动地板的风口得到空调后的空气。
5、 有利于设备底部的维修、维护。
6、 消除了电缆外露对人体的危害。
7、 可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。
8、 能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。参考一下,希望可以采纳。
Qyana 2016-12-11 12:51
1、首先清理地面。
2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。
3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。
4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。
5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。
6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。
7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。
8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。
9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。
10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。
11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。
相关问题