      1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
      2.地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
      3.聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
      防水涂料
      施工顺序:基层处理--涂刷底层涂料--涂布第一道涂膜防水层---涂布面涂膜防水层--质量检查验收合格--进行下道工序卷材施工。
      施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
      涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
      三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
      在防水涂料施工完成最后一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
      A、三元乙丙防水卷材施工工艺
      复杂部位增强处理--桩头防水处理--涂布基层专用粘接剂--铺设三元乙丙卷材--卷材接缝及收头处理--防水保护层。
      B、桩头防水处理:
      桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
      卷材铺贴
      ⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
      ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
      卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。
      卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

      0 评论

    • 感受你的存在_4805 2016-12-10 23:26

      你好,如下:
      1)无管盲沟

      (A)按盲沟位置、尺寸放线、采用人工或小型反铲PC一200开挖,沟底应按设计坡度找坡,严禁倒坡。

      (B)沟底审底、两壁拍平,铺设滤水层。底部开始先铺粗砂滤水层厚100mm;再铺小石子滤水层厚100mm,要同时将小石子滤水层外边缘与土之间的粗砂滤水层铺好;在铺设中间的石子滤水层时,应按分层铺设的方向同时将两侧的小石子滤水层和粗砂滤水层铺好。

      (C)铺设各层滤水层要保持厚度和密实度均匀一致;注意勿使污物、泥土混入滤水层铺设应按构造层次分明,靠近土的四周应为粗砂滤水层,再向内四周为小石子滤水层,中间为石子滤水层。

      (D)盲沟出水口应设置滤水篦子。

      2)埋管盲沟

      (A)在基底上按盲沟位置、尺寸放线,然后用人工或机械进行回填或开挖,盲沟底应回填灰土,盲沟壁两侧回填素土至沟顶标高;沟底填灰土应找好坡。

      (B)按盲沟宽度用人工或机械对回填土进行刷坡整治,按盲沟尺寸成型。沿盲沟壁底人工铺设分隔层(土工布)。分隔层在两侧沟壁上口留置长度,应根据盲沟宽度尺寸、并考虑相互搭接,不少于10cm确定。分隔层的预留部分应临时固定在沟上口两侧,并注意保护,不应损坏。

      (C)在铺好分隔层的盲沟内人工铺17~20cm厚的石子,铺设时必须按照排水管的坡度进行找坡,此工序必须按坡度要求做好,严防倒流;必要时应以仪器实测每段管底标高。

      (D)铺设排水管,接头处先用砖头垫起,再用0.2mm厚薄钢板包裹以钢丝绑平,并用沥青胶和土工布涂裹两层,撤去砖、安好管,拐弯用弯头连接,跌落井应先用红砖或混凝土浇砌井壁再安装管件。

      (E)排水管安装好后,经测量管道标高符合设计要求,即可继续铺设石子滤水层至盲沟沟顶。石子铺设应使厚度、密实度均匀一致,施工时不得损坏排水管。

      (F)石子铺至沟顶即可覆盖土工布,将预留置的土工布沿石子表面覆盖搭接,搭接宽度不应小于10cm,并顺水方向搭接。

      (G)最后进行回填土,注意不要损坏土工布。

      0 评论

    • 重要的小事 2016-12-10 22:54

      1)无管盲沟

    • 你那么爱他_5924 2016-12-10 18:28

        室内防水工程施工工艺:

        1.基面(底材)处理:

        使基面平整、坚固、干净,无灰尘、油腻、蜡、孔洞、孔缝等。

        地漏周边、管口和烟道周边先用水泥砂浆进行锚固。

        基面阴阳角需抹成圆弧形或“V”字型;

        保持基面湿润,但无明水;

        新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前需干固完全。

        2.使用方法:

        搅拌:先把液料倒入容器中,再慢慢加入粉料,同时充分搅拌3~5分钟至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可以使用。(最好用电动搅拌器)

        涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍以上,每次涂刷厚度不能超过1mm;前一次略干固后(不沾手,时间间隔1~2小时),前后两次呈十字型交叉涂刷;涂刷的总厚度一般为1~2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用水润湿;

        3.养护:施工24小时候建议洒水对涂层进行养护。

        4.检查: 根据防水施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,防水层无起鼓、沙眼、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。

        “闭水”试验:卫生间、水池等部位在干固后(夏天24小时以上、冬天48小时以上)储水48小时用以检查防水施工是否合格。

        注意事项

        调配好的浆料必须在2小时内使用完; 已经凝结的浆料不能加水再次使用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。