4条回答
-丶- 2016-12-11 01:13
1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。
2.地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水工程全部完成为止。
3.聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法
防水涂料
施工顺序:基层处理--涂刷底层涂料--涂布第一道涂膜防水层---涂布面涂膜防水层--质量检查验收合格--进行下道工序卷材施工。
施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为宜。
涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。
三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
在防水涂料施工完成最后一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。
A、三元乙丙防水卷材施工工艺
复杂部位增强处理--桩头防水处理--涂布基层专用粘接剂--铺设三元乙丙卷材--卷材接缝及收头处理--防水保护层。
B、桩头防水处理:
桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。
卷材铺贴
⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。
卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。
感受你的存在_4805 2016-12-10 23:26
你好,如下:
1)无管盲沟
(A)按盲沟位置、尺寸放线、采用人工或小型反铲PC一200开挖,沟底应按设计坡度找坡,严禁倒坡。
(B)沟底审底、两壁拍平,铺设滤水层。底部开始先铺粗砂滤水层厚100mm;再铺小石子滤水层厚100mm,要同时将小石子滤水层外边缘与土之间的粗砂滤水层铺好;在铺设中间的石子滤水层时,应按分层铺设的方向同时将两侧的小石子滤水层和粗砂滤水层铺好。
(C)铺设各层滤水层要保持厚度和密实度均匀一致;注意勿使污物、泥土混入滤水层铺设应按构造层次分明,靠近土的四周应为粗砂滤水层,再向内四周为小石子滤水层,中间为石子滤水层。
(D)盲沟出水口应设置滤水篦子。
2)埋管盲沟
(A)在基底上按盲沟位置、尺寸放线,然后用人工或机械进行回填或开挖,盲沟底应回填灰土,盲沟壁两侧回填素土至沟顶标高;沟底填灰土应找好坡。
(B)按盲沟宽度用人工或机械对回填土进行刷坡整治,按盲沟尺寸成型。沿盲沟壁底人工铺设分隔层(土工布)。分隔层在两侧沟壁上口留置长度,应根据盲沟宽度尺寸、并考虑相互搭接,不少于10cm确定。分隔层的预留部分应临时固定在沟上口两侧,并注意保护,不应损坏。
(C)在铺好分隔层的盲沟内人工铺17~20cm厚的石子,铺设时必须按照排水管的坡度进行找坡,此工序必须按坡度要求做好,严防倒流;必要时应以仪器实测每段管底标高。
(D)铺设排水管,接头处先用砖头垫起,再用0.2mm厚薄钢板包裹以钢丝绑平,并用沥青胶和土工布涂裹两层,撤去砖、安好管,拐弯用弯头连接,跌落井应先用红砖或混凝土浇砌井壁再安装管件。
(E)排水管安装好后,经测量管道标高符合设计要求,即可继续铺设石子滤水层至盲沟沟顶。石子铺设应使厚度、密实度均匀一致,施工时不得损坏排水管。
(F)石子铺至沟顶即可覆盖土工布,将预留置的土工布沿石子表面覆盖搭接,搭接宽度不应小于10cm,并顺水方向搭接。
(G)最后进行回填土,注意不要损坏土工布。
重要的小事 2016-12-10 22:54
1)无管盲沟
你那么爱他_5924 2016-12-10 18:28
室内防水工程施工工艺:
1.基面(底材)处理:
使基面平整、坚固、干净,无灰尘、油腻、蜡、孔洞、孔缝等。
地漏周边、管口和烟道周边先用水泥砂浆进行锚固。
基面阴阳角需抹成圆弧形或“V”字型;
保持基面湿润,但无明水;
新浇注的混凝土面(包括抹灰面)在施工前需干固完全。
2.使用方法:
搅拌:先把液料倒入容器中,再慢慢加入粉料,同时充分搅拌3~5分钟至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可以使用。(最好用电动搅拌器)
涂刷:用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍以上,每次涂刷厚度不能超过1mm;前一次略干固后(不沾手,时间间隔1~2小时),前后两次呈十字型交叉涂刷;涂刷的总厚度一般为1~2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用水润湿;
3.养护:施工24小时候建议洒水对涂层进行养护。
4.检查: 根据防水施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,防水层无起鼓、沙眼、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。
“闭水”试验:卫生间、水池等部位在干固后(夏天24小时以上、冬天48小时以上)储水48小时用以检查防水施工是否合格。
注意事项
调配好的浆料必须在2小时内使用完; 已经凝结的浆料不能加水再次使用。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。