谁了解怎么写吊顶隐蔽工程验收记录

刘岚 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • huang记忆的颜色 2016-12-10 19:38

      隐蔽工程验收记录
      表QZJ1-039
      工程名称 xxx
      隐检项目 天花暗龙骨吊顶安装 隐检部位 1#楼三层电梯厅及公共过道
      隐 检 依 据 施工图图号 JS-07 设计变更号 / 施工标准名称 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001
      施工 质 量 自 检 情 况:
      1、龙骨所用的材料、配件的品种、规格、性能符合设计要求。
      2、主龙骨吊点间距、标高、尺寸、起拱和造型符合设计要求。
      3、主龙骨与次龙骨用镀锌连接件连接牢固、并且平整、位置正确。
      4、木龙骨用自攻螺钉与墙体固定,安装方法正确、固定牢固、位置正确,并且进 行了防腐防火防蚂蚁处理。
      5、饰面材料材质、品种、规格、性能符合设计要求。
      6、板材接缝固定在次龙骨上,且已按其施工工艺标准进行板缝防腐处理。
      7、该检验批施工质量评定为合格。
      201 年 月 日

      0 评论

    • 那么爱你 2016-12-10 13:46

      吊顶工程隐蔽验收记录规范:
      一般来说,隐蔽工程验收具有以下几个规定:
      1、基底工程施工前,必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程,办好验收及交接手续。
      2、基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。
      3、基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。
      4、基底工程的焊接件的焊缝,必须符合钢结构施工规范和设计要求。
      5、基底工程所用高强度螺栓,其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。
      6、检验方法:检查检测报告及相关资料。

      0 评论

    • -丶- 2016-12-10 08:08

      隐蔽工程验收记录                        
      工程名称      
      项目经理     
      分项工程名称  
      专业工长
      隐蔽工程项目  
      施工单位    公司      
      施工标准名称及代号
      施工图纸名称及编号
      隐蔽工程部位:                 
      质量要求      
      监理(建设)单位验收记录
      吊顶所用龙骨配件材料的品种、规格、性能应符合设计要求。C50系列热镀锌吊顶轻钢龙骨,U型直卡系列主龙骨,符合设计要求,吊顶边框龙骨与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。
      施工单位  
      施工单位项目技术负责人:   年   月  日         
      监理   (建设)  
      监理工程师(建设单位项目负责人):  年  月  日

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们