卫生间防水隐蔽工程验收记录表怎么做?

左建军 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 忆苦思幻 2016-12-11 11:50

      卫生间防水验收:

        1、确定师傅是否按照防水产品厂家的施工指导进行正确施工,一般品牌防水产品的包装上都会有详细的产品说明和施工方法,按照厂家指导来施工一般是比较合理的,建议业主朋友们在开始施工前一定要仔细阅读产品说明和施工方法,要求师傅按照此方法进行施工,以确保实现较好的施工效果。

        2、施工过程及施工后的认真检查;施工过程时对施工关键点进行监督检查。

        包括基面处理、管口处理。

        基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润当无明水。

        施工时要求涂刷方式要正确。涂刷力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝。 施工完后仔细检查是否有漏刷,是否存在砂眼和裂缝,防水层高度是否达到要求,发现问题及时修补。卫生间防水层的高度不得低于1800mm。

        3、闭水试验检查,厨卫防水施工完毕后(夏季24小时,冬季48小时),一定要做48小时(至少24小时)闭水试验,观察水位是否下降,或从楼下观察是否有水渗出,若有渗漏及时处理。对于轻质墙体建议采用淋水试验检测,检查背面是否有水渗漏。

      0 评论

    • clown_3715 2016-12-09 15:31

      卫生间防水隐蔽工程验收记录表
      1.卷材、涂膜防水层的基层。
      2.密封防水处理部位。
      3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部做法。
      4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。
      5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间设置的隔离层。
      希望我的回答可以帮助到你

      0 评论

    • -丶- 2016-12-08 23:53

      本表适用说明:每一层(段)防水层分项工程施工完毕后,在进行下道工序之前提交防水层隐蔽工程质量验收记录。如地下室底板防水层、屋面防水层、外墙防水层、厨卫间防水层等。
      a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料验收结果必须符合设计要求。不得使用国家及地方禁止使用材料。
      b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格。
      c.检查防水层接缝、表面质量、防水层厚度等。
      d.细部构造(变形缝、施工缝、管道穿越位置等)应符合设计要求。
      e.防水层坡向及坡度应符合设计及施工规范要求。
      f.厨房、卫生间、屋面等部位防水层隐蔽前,应做蓄水试验。