npn型接近开关怎么接线?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 7bd7ff 2016-12-09 19:27

      因为NPN输出的是负极。在三线的直流接近开关中红色线接DC24V电源的正极,蓝色线接DC24V的负极,黑丝线就是输出线了,接PLC的输入端子。红色和黑色线可以接PLC本身自带的DC24V电源,比如三菱的PLC。两线接近开关的话棕色线接24V电源的负极,蓝色线接PLC的输入端子,也不用接什么电阻。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-12-09 08:00

      NPN型接近开关适合与日本系的plc连接,可以直接使用plc输入口的24v电源,具体接法棕色(或红色)接plc输入口电源24v ,蓝色接输入口COM,黑色为接近开关输出,接plc相应的输入口即可。
      希望可以帮到你。

      0 评论

    • -丶- 2016-12-08 18:29

      方形表示的接近开关,1,4,3表示3根电缆线,PNP接近开关的输出线是4号线,在电气回路里最终是接到-上去的。如果接PLC,必须输入PLC的pnp输入点,如果是中间继电器,必须接线圈的正极,线圈的负极接到0V。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们