空调室内漏水如何处理?

纪顺美 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • deng6671 2016-12-03 23:23

      你好,空调室内漏水的话是因为排水管道出现了破裂。可以使用玻璃胶将破裂处进行密封就可以了。如果排水管道比较的老化的话,建议的是更换一根新的排水管道。

      0 评论

    • 小小小帅 2016-12-03 23:01

      空调内机滴水的原因:室内机发生偏移
      室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
      空调内机滴水怎么办:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。关于中央空调内机滴水问题,这完全取决空调安装技术。
      空调内机滴水的原因:排水管排水不良
      由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
      空调内机滴水怎么办:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然你如果是个牛人,你完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
      空调内机滴水的原因:配管上结露水
      由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      空调内机滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
      空调内机滴水的原因:排水管被堵住
      引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
      空调内机滴水怎么办:这个情况通常是在烟尘较大的南方出现,如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
      空调内机滴水的原因:热交换器滴水
      空调内机滴水怎么办:当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的时候。通常就是热交换器过于污浊,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就是可以测得,这个时候只能联系厂家添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。

      0 评论

    • -丶- 2016-12-03 21:21

      1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。   
      解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
      2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;   
      解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
      3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。   
      解决方法:提高挂墙板高度。

      0 评论