楼面防水材料施工工艺是什么?

詹友鹏 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • -丶- 2016-11-30 20:07

      施工前期准备:锤子、凿子、铲子、扫帚、搅拌桶、手提搅拌器、取水计量杯、橡胶刮板、油漆刷、长柄滚筒、软毛刷、钢卷尺、壁纸刀、墨线、配电箱、绝缘手套、贮备桶。

      1、基层清理
      采用锤子、凿子、铲子、扫帚工具将基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物,不得有明水。基层表面有裂缝处、凹凸不平处用水不漏进行修补平整。

      2、材料准备
      采用搅拌桶、搅拌机、取水计量杯等配料工具进行材料配比,所有涂料配合方法是先将液料(水)倒入搅拌桶中,在手提搅拌器的不断搅拌下将粉料徐徐加入,至少搅拌15分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状且无团块、颗粒,一桶液料配一箱粉料,不允许分开搅拌。

      3、滚刷底涂
      底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力,底涂采用长柄滚筒滚涂,要求滚涂均匀不得漏底

      4、细部防水层处理
      在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵,然后再用油漆刷涂刷一至两遍JS-聚合物水泥基防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍JS-聚合物水泥基防水涂料,增强网格布宽度为300㎜。

      5、三遍涂膜
      第一遍完了以后最好是间隔8小时左右为宜,第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积。

      6、面层涂膜施工及收头处理
      最后一遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂一遍,以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。

      7、防水层验收
      施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

      8、下道工序施工
      涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工,施工时应注意对涂膜防水层的保护,以免人为或外为破坏防水层。侧墙防水层保护材料建议采用聚苯板或砂浆粉刷保护。顶板防水层保护材料宜采用砂浆或细石混凝土进行保护。

      1 评论

    • dibeibeier 2018-02-27 10:09

      防水涂料用:固莱、蒂贝贝尔、西洛咖等这些大品牌 施工工艺:清理基面,并充分湿润; 产品双组份配比为粉料:液料=1.5:1(质量比); 将液料倒入干净的搅拌容器中,然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团、均匀的胶浆建议使用机械搅拌,以取得最佳的搅拌效果

      0 评论

    • huang记忆的颜色 2016-12-01 19:25

      1、防水施工应在砌筑、设备安装、管道等完工后进行。
      2、卷材防水层与突出屋面的交界处,要做圆弧。圆弧半径:改性沥青为50mm,合成高分子为20mm 。
      3、落水口周围直径500mm范围内做成坡度不小于5%的凹坑,并用防水涂料涂封,厚度不小于2mm;水落口与基层接触处,留宽20mm,深20mm凹槽,填密封材料。
      4、天沟、檐沟、泛水立面卷材的端部应裁齐,卷材铺到压顶上,用金属或钢筋混凝土盖压。
      5、伸出屋面的管道周围的找平层要做成圆锥台,管道与找平层间留凹槽,并填密实材料;防水收头用金属箍,用密封材料填严。
      6、瓦屋面与突出屋面的造型、山墙、天窗、高低跨交接处、烟囱及排气管等部位要做泛水处理,并应加铺防水层。
      7、瓦屋面的有关尺寸要求:①瓦伸入天沟、檐沟的长度50-70mm;②突出屋面墙或烟囱等的侧面瓦伸入泛水长度不小于50mm;③突出瓦面的结构,在迎水面要做不低于30mm的防水砂浆;④脊瓦在两面的搭接不小于40mm。
      8、屋面须做淋水或蓄水试验。
      如果是屋里就:
      1、有防水要求的房间,除门洞口外,应随现浇板浇注混凝土止水带,止水带高度不小于180mm,宽度同墙厚。
      2、结构层预留孔洞应位置正确,大小适中,形状规则,严禁在防水层施工完毕后乱打乱凿。
      3、水暖管道施工完毕后,应将预留孔洞用细实混凝土灌注密实,并浇水养护。
      4、基层找坡的砂浆强度、表面平整度、找坡坡度均应符合要求。
      5、穿楼面的给水、采暖、热水管道应设套管。套管应采用钢管,直径比管道大两号。套管上端应高出成品地面50mm,套管内应用阻燃材料和防水油膏填嵌密实。
      6、地漏的顶面应与基层上表面平齐,防水层收口到地漏内,以避免地面找平层砂浆内的水不能及时排出。地漏盖应与地漏形成不小于50mm的深水封,且地漏盖应能灵活装取。地面装修完成后应另外加设一道装饰地漏盖,装饰地漏盖应低于成品地面5mm。
      7、墙面低于1.8m的基层抹灰应掺加防水剂。
      8、地面与墙面交接处应做成凹圆弧,以便于防水层的铺贴。
      9、防水层在墙根部上返高度不应小于300mm。
      10、防水层在管道及套管根部上返高度不应小于50mm,且应做收头处理。
      11、有防水要求房间的地面应低于其他房间地面20mm,防水层在门口处应在有防水要求的房间内侧上返到其他房间找平层上方,并至少向外延伸200mm。
      12、防水层施工完毕,蓄水试验合格后,应做砂浆保护层进行防护,以避免后续施工或装修过程中的损伤。

      0 评论

    • 忆苦思幻 2016-12-01 13:18

      工艺流程
      基层清理→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔,安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收→刷专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→中间验收

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂