3条回答
ABCDEFG_0589 2016-12-01 16:06
(1)、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; (2)、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; (3)、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; (4)、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; (5)、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
prettygirl 2016-12-01 14:01
架空防静电地板施工步骤:
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出。
2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割。
3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处。
4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直。
5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板。
6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补。
7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面。
8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形。
9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6-φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
-丶- 2016-11-30 18:48
①.先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
②.调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
③.保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。
④.如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水受潮使地板膨胀变型。
⑤.开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
⑥.进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
⑦.不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
⑧.平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能