矿棉板吊顶龙骨怎么安装?

程才良 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-11-30 22:26

      矿棉吸音板吊板龙骨施工工艺流程:
      基层清理→弹线→安装吊筋→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽检查→校正调平→安装矿棉板。
      具体的施工工艺:
      1)吊筋、主龙骨安装方法与轻钢龙骨纸面石膏板安装方法相同。
      2)安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距200MM。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可以避免将来墙面刮腻子时污染和不易找平。
      3)安装次龙骨:采用T形轻钢暗龙骨,间距一个方向为600mm,另一方向为1200㎜,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上,在与主龙骨平行方向安装600MM的横撑龙骨,间距为600MM或1200MM。
      4)在龙骨安装时,在灯具和风口位置的周边加设加强龙骨。
      5)隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
      6)校正调平:边龙骨安装完成后,再复查龙骨系统的水平。先调整边龙骨,在根据边龙骨的标高调整相应的次龙骨,如有必要调整相应的主龙骨。
      7)安装矿棉板:矿棉板采用600*1200矿棉板,安装时操作工人须戴白手套,以防止污染。

      1 评论

    • 忆苦思幻 2016-12-01 13:20

      1、根据同一水平高度装好铝修边角
        2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于2米,轻钢龙骨间距是2米
        3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平
        4、将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中)
        5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜

      0 评论

    • -丶- 2016-11-30 18:58

      安装的具体方法:
      A、吊筋位置上,用射钉枪将带孔的射钉紧固在楼板内。亦可采用不带孔的射钉将金属吊码固定在楼板底面。
      B、用8—10号镀锌铅丝作吊筋。将铅丝穿入射孔内或吊码内挂牢固,下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下,用枋木作撑绷紧。亦可用8—12号镀锌铅丝分上下两段,在中间加伸缩弹簧钢片连接,便于调整吊筋的长度。
      (5)、安装主龙骨时,必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部必须调在一直线上,并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧,可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨,将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。
      (6)、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施,水、暖、电工在吊顶安装时校正其位置。
      (7)、安装次龙骨时,当采用腹部带孔槽的主龙骨,次龙骨则控制主龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩,将钩插入主龙骨孔槽内。第二根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。当采用腹部不带孔槽的主龙骨,则用稳定支撑控制主龙骨间距,稳定支撑间距以1.8M为宜。安装时,应将次龙骨两端搁置在主龙骨翼缘上,其搁置方向必须与主龙骨垂直。
      (8)、在安装过程中,每完成一道工序,应及时进行检查,发现缺陷立即纠正,以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。希望有用

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生