低压开关柜检修方法是什么?

郑肖海 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 大魔王123 2016-11-28 17:32

      低压开关柜检修的内容:
      1、仪表信号、开关位置状态的指示应对应,三相负荷、三相电压指示正确。
      2、整个装置的各部位有无异常响动或异味、焦糊味;装置和电器的表面是否清洁完整。
      3、易受外力震动和多尘场所,应检查电气设备的保护罩、灭弧罩有无松动、是否清洁。
      4、低压配电室的门窗是否完整,通风和室内温度、湿度,应满足电器设备的的要求;
      5、室内照明完好,备品备件是否满足运行维修的要求,安全用具及携带式仪表是否符合使用要求。
      6、断路器、接触器的电磁线圈吸合是否正常,有无过大噪音或线圈过热。
      7、异常天气或发生故障及过负荷运行时应加强检查、巡视。
      8、设备发生故障后,重点检查熔断器及保护装置的动作情况,以及事故范围内的设备有无烧伤或毁坏情况,有无其他异常情况等。
      9、低压配电装置的清扫检修一般每年不应少于两次。其内容除清扫和测试绝缘外,主要检查各部。
      10、位连接点和接地点的紧固情况及电器元件有无破损或功能欠缺等,应妥善处理。
      11、浪涌抑制器状态指示正常。希望可以帮助到您

      0 评论

    • clown_3715 2016-11-28 17:24

      1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。   
      2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。   
      3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
      a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。   
      b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。   
      c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
      希望我的回答对你有所帮助

      0 评论

    • 一点留恋 2016-11-27 16:23

      检修的邮这件个方面
      1、元器件安装部局是否合理,依据图纸。
      2、检查主辅电路接线是否正确、可靠,导线截面积是否符合设计要求。
      3、机械操作及通电试验:验证元器件装配调整是否良好,运行是否可靠,依据设计要求和图纸。
      (1)对于抽出式部件 “工作位置”、 “试验位置”、 “分离位置”,手动、电动试验应操作灵活,稳定可靠;
      (2)对机械联锁的稳定性、可靠性的验证;
      (3)传动试验,模拟运行状态下各种故障现象验证保护电路各项保护功能的正确性,可靠性应符合原理图;
      (4)经过以上各种操作试验后柜子结构及元器件不应有变形、性能改变等不良现象。
      4、电气间隙和爬电距离的验证:依据国际标准或装置的技术标准。
      (1)卡尺测量应符合与其相连的电器元件的规定;
      (2)检查部位包括所有带电部件与不带电部件之间以及带电部件相互之间直线最短距离;
      (3)屏内主母线不同相或不同极的裸露截流部分之间。参考一下,希望可以采纳。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-11-26 22:21

      1.隔离开关的检修项目:
       (1)清除绝缘子表面污垢,同时检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象;铁金具与瓷件粘合牢固,绝缘电阻合格。
       (2)检查传动件和机械部分。检查活动部件的润滑情况。
       (3)检查触头开距应符合符合制造厂规定。
       (4)检查触头是否完好,表面有无污垢。动、静触头的接触应紧密,用0.O5mm塞尺检查,纵向塞入深度不应大于5mm,两侧弹簧的压力应均匀,符合制造厂规定。涂一层凡士林或导电膏.   
       (5)调整三相不同期.   
       (6)检查高低压配电柜附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。
      2.高压断路器的检修项目:针对不同的断路器做出相对的检修项目。.   
      3.柜体清扫.并检查五防闭锁装置是否完好。
      4.检查并紧固母线连接螺丝,测量母线绝缘.。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。